Оффлайн vladimir122

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 17
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1065 : Октябрь 06, 2016, 02:08:04 »
Коллеги! Бьюсь с проблемой, голова кипит, прошу совета! MCS-220-OVF20, система позиционирования  на ленте. Лифт 7 этажей. При движении кабины  в районе 2-6-7 этажей приезжает на этаж, дверь не открывает и идет корректировку вниз ,Определиться, по работает какое-то время и опять корректировка, правда без застревания. Заказчик волнуется.

Оффлайн Alexander 3000

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 14
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1066 : Октябрь 06, 2016, 02:54:36 »
Ну вот видишь? Сам ответил на свой вопрос. С лифтом прилагается список заводских настроек, где все адреса расписаны. Только есть вопрос как задан адрес на самой RS? Ибо у каждой адрес должен быть свой. Посмотри по тесту RS и обрати внимание большим или маленьким шрифтом они будут обозначены. То есть прописаны или нет, отзываются или нет.
Не уверен что этот список есть но я посмотрю, в адресе обе буквы большие. Т.е получается где-то на 2 RS - ках переключатели в 1м положении стоят? А в памяти не-может быть 2 адреса прописано?
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2016, 03:04:49 от Alexander 3000 »

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 466
  • > Спасибо: 89
  • Лень - двигатель НТП
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1067 : Октябрь 06, 2016, 07:38:32 »
Этот список в паспорте есть.
Коллеги! Бьюсь с проблемой, голова кипит, прошу совета! MCS-220-OVF20, система позиционирования  на ленте. Лифт 7 этажей. При движении кабины  в районе 2-6-7 этажей приезжает на этаж, дверь не открывает и идет корректировку вниз ,Определиться, по работает какое-то время и опять корректировка, правда без застревания. Заказчик волнуется.
Смотри оба датчика точной остановки. В ТО они должны быть оба в одинаковом состоянии.

спасибо


Оффлайн vladimir122

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 17
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1068 : Октябрь 06, 2016, 09:13:06 »
Датчики поменяли на новые, пускатели заменили, лыжу на ленте переворачивали ( заказал новую), реле BY новый. Ошибки по частотнику в момент коррекции нет, только MLS: LV count Err, SYS: E2P  failure.

Оффлайн Андрей 163

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 924
  • > Спасибо: 6
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1069 : Октябрь 06, 2016, 10:32:48 »
Ошибки по частотнику в момент коррекции нет

В LCB какие при этом ошибки?


Оффлайн Alexander 3000

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 14
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1070 : Октябрь 06, 2016, 15:03:19 »
Это какой ферматор с ВКО и ВКЗ, ни разу не видел, обычно похожие проблемы с этим приводом лечатся нажатием маленькой кнопки.
Там привод не регулируемый, двери распашного типа, передача из 3х зубчатых коротких ремней, на оси 2 кулачка и 2 концевых соответственно, на движке и на голове надпись fermator.
Какую кнопочку вы имеете в виду, на PAIS ?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 853
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1071 : Октябрь 06, 2016, 15:22:54 »
Имелась в виду кнопка обучения дверей на частотнике Fermator, которого как выяснилось, в вашем случае нет.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 853
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1072 : Октябрь 08, 2016, 00:13:12 »
Обсуждение профессиональности советов отделено в соответствующую тему:
Минимум квалификации/ советы на форуме - последствия на лифтах

Fermator нерегулируемый привод видимо такой:

спасибо


Оффлайн Alexander 3000

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 14
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1073 : Октябрь 08, 2016, 04:48:10 »
Да, это он.  :)

Оффлайн Путешественник

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 25
  • > Спасибо: 2
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1074 : Октябрь 08, 2016, 13:19:25 »
Ну если уж влез в эту тему, то предположу что пора менять конденсатор, лет 5 назад видел подобное на ЩЛЗ с такими же дверьми - после нескольких рейсов начинается нестабильная работа привода, дело в том что у двигателя 3 выхода: 1. нейтраль, 2 фаза открытия, 3 фаза закрытия. Между 2-мя фазами подключен конденсатор для обеспечения сдвига между фазами (на фото - в белом чехле) - при неисправности конденсатора-привод может дёргаться не в ту сторону, может просто гудеть. 
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2016, 17:12:54 от Путешественник »

Оффлайн vladimir122

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 17
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1075 : Октябрь 10, 2016, 19:46:15 »
 Лифт приходит на этаж не открывает двери и идет на коррекцию раз 5 в день такая фигня... Плата выдает ошибку  0100 OpMode NAV в основном (привод не готов),были ошибки 104, 202, 204, 231, 237, 401. Датчики новые на LV и LS. Отключили указатели на этажах, RSок на этажах нет - подключено на прямую, вроде работает без сбоев - 2 ДНЯ, но надо подключить... указатели SHL, НЕ ПОЙМУ ПРИЧЕМ ТУТ УКАЗАТЕЛИ при таких сбоях. Модернизация ОТИСа MCS 220 привод обычный КМЗ. Есть какие-нибудь мысли по поводу сбоев? Заранее спасибо.

Оффлайн Aрмен Юрьевич

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 33
  • > Спасибо: 0
  • Bruce
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1076 : Ноябрь 05, 2016, 01:03:22 »
Здравствуйте коллеги!
Кто подскажет? можно ли с помощью тула на плате LCB2 переключится с регулируемого привода на не регулируемый?
Если можно, то в каком параметре.

Онлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1290
  • > Спасибо: 372
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1077 : Ноябрь 05, 2016, 09:39:11 »
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 239
  • > Спасибо: 4
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1078 : Ноябрь 08, 2016, 20:35:31 »
Господа наладчики ,подскажите пожалуйста ,владелец желает поставить на лифт музыкальное сопровождение ,то во время движения должна играть музыка.,это технически возможно ,то есть есть ли в природе такое устройства для лифтов otis

Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1160
  • > Спасибо: 105
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1079 : Ноябрь 08, 2016, 21:41:02 »
Лифтовый блок V7 диспетчерской системы "Обь" содержит в себе такую опцию. Информация к размышлению.